logo

Welkom op het klus forum van CV-Shop. Stel hier je vraag, of praat hier met andere klussers.

Onderwerpen lijst
Nieuwe reactie
Auteur

Storing 6a na onderhoudsbeurt

SvN
Woonplaats: Amsterdam
07-01-12 06:20
Mijn nefit 28c/ cw4 is 5,5 jaar oud. In november heb ik hem schoon laten maken. Sindsdien heb ik storing 6a. Probleem wordt steeds erger: eerst deed ie het na een reset nog, nu verwarmt ie alleen even het reservoir en slaat dan weer in 6a. Gevolg: al een week geen verwarming en warm water...
Monteur heeft er al 3x naar gekeken, oa venturi vervangen. Probleem is er nog steeds. Hij denkt dat het nu in de driewegklep zit. Ik raak verward, lees dat de storing meer richting ionisatiepen zit.
Ik heb er geen drol verstand van, nefit gebeld met de vraag of zij kunnen komen. Zij komen alleen op verzoek via monteur. Ik heb geen zin in nog langer zonder warmte. Wat adviseren jullie?


Hotforum
Gratis je eigen forum
André
Woonplaats: Twist BRD
07-01-12 15:01
Wat is de subcode als het toestel in storing staat?
En welk type toestel is het?


peter selie
07-01-12 15:09
als uw monteur bij 6a richting 3wegklep gaat denken,
ben ik benieuwd bij welk bedrijf deze werkt.. ..


welk type nefit heb je?


SvN
Woonplaats: Amsterdam
07-01-12 15:25
Mijn nefit is een smartline hrc24/cw4, bouwjaar 2006.

Ik vond de driewegklep in combinatie met storing 6a ook bijzonder. Ik neem aan dat ie dan een andere storingscode zou geven?

Beste andra@, wat bedoel je met subcode? Hij staat continu te knipperen in 6a

Is een nefit specialist laten komen nu de beste oplossing, of hebben jullie nog een andere suggestie?


SvN
Woonplaats: Amsterdam
07-01-12 15:30
Net even gecheckt, de subcode is 227.

peter s
07-01-12 16:33
defecte ionisatiepen of geen goede afstelling

SvN
Woonplaats: Amsterdam
07-01-12 16:38
Nog een toevoeging die mogelijk richting geeft.
Ik heb net de ketel weer eens gereset. Zag de temp een beetje omhoog lopen, tot een graad of 18, verschijnt even 6L, vervolgens probeert ie op te starten, lukt niet, 6a. Bij 2e en 3e poging geen 6L meer gezien.

Vervolgens heb ik mijn thermostaat losgehaald, zodat er geen vraag meer is voor verwarming. Cv weer gereset en nu pakte ie wel door. Sinds dagen weer een warme douche gehad! Vrees dat mijn vreugde wel van korte duur zal zijn weer...

Geeft dit helderheid op het probleem?


peter s
07-01-12 16:46
hou het op afstelling gas/lucht.
eventueel defecte ventilator maar is wel wat ver gezocht.
is ionisatiepen al eens vervangen?
cv begint op cvzijdig met laag vermogen en als u wwater vraagt brand ketel hoog dus blijf ik bij verkerde afsteling

gr peter s


SvN
Woonplaats: Amsterdam
07-01-12 16:57
Hoi peter,
Nee die is nog niet vervangen. (ook de branderkop niet, terwijl ik wel die beruchte serie heb).

Afstelling probleem is dus vrij eenvoudig op te lossen? Kan iedere professionele cv man, of moet ik voor de zekerheid toch een nefit specialist laten komen?

Dank voor het meedenken so far


peter s
07-01-12 18:11
zou zowiezo brander laten vervangen en dan laten afstellen.
iedere beedje cv monteur moet dit kunnen anders kunnen ze beter gaan putjes scheppen!!!!!!!!

succes en we lezen de afloop wel
gr peter s


SvN
Woonplaats: Amsterdam
11-01-12 20:18
Vandaag weer een bezoek gehad van de monteur. Probleem niet opgelost. Gelukkig gaf hij aan om Nefit zelf te laten komen. Dat gebeurt morgen. Ik heb meteen aangegeven bij nefit zelf dat die branderkop vervangen moet worden. Zij zeiden zelf ook dat dat waarschijnlijk de oorzaak van de storing is.

Wordt vervolgd...


SvN
13-01-12 19:11
Gisterochtend is een monteur van nefit zelf geweest. Alles goed afgesteld, paar zaken rechtgezet die in de afgelopen 5 bezoeken niet goed waren gedaan en branderkop vervangen. Resultaat: sindsdien geen storing meer...

Hoop dat het zo gaat blijven!

Dank voor jullie advies, heeft mij geholpen in bevestiging van een paar zaken.


Adverteerder:

Onderwerpen lijst
Nieuwe reactie