logo

Welkom op het klus forum van CV-Shop. Stel hier je vraag, of praat hier met andere klussers.

Onderwerpen lijst
Nieuwe reactie
Auteur

foutcode f2 nefit smartline basic hr(c) 2007

juul 25-08-11 11:38
Hallo,
sinds gister krijgen wij geen warmwater meer uit de kraan.
Het gaat als volgt als wij de warmwater kraan opendraaien dan slaat de ketel aan en gaat ie naar +/- 10 sec uit en geeft ie de code F2 aan met een subcode 271.
In het boekej van de ketel staat er bij,

Blokkerende storing:
Het temperatuurverschil van het cv-watergemeten tussen aanvoer- en safetysensor is te groot.

Ik heb de ketel al een keer uitgezet, maar dit heeft niet geholpen.

Wat kan ik hier aan doen?
is er een sensor kapot of moet ie gewoon een schoonmaak beurt hebben.
Wij hebben het huis in 2009 gekocht en toen hing ie er al en wij hebben hem nog nooit iets van een onderhoudsbeurt gegeven.

mvg juul


Hotforum
Gratis je eigen forum
André
Woonplaats: Twist BRD
30-08-11 20:58
Deze toestellen hebben zeer zeker regelmatig onderhoud nodig, omdat ze zichzelf nogal vervuilen!
Wat betreft uw storing de Bi-sensor zal vervangen dienen te worden, dit is een onderdeel dat eigenlijk uit twee onderdelen bestaat, namelijk de aanvoer en veiligheidssensor.
Zodra er een verschil gemeten word van meer dan 5K gaat de UBA ingrijpen, dit word meestal veroorzaakt doordat één van de sensoren verloopt.

Laat tevens controleren of uw toestel wel voorzien is van de juiste brander, indien het toestel aangepast is zitten er twee groene stickers in het toestel. (Dit gaat om toestellen tot een bepaald bouwjaar)
Een onderhoudsmonteur kan het aan de brander zien of de juiste gemonteerd is!



Onderwerpen lijst