FOUTCODE 22 Vaillant VU/VUW362-5

gert
Woonplaats: balen
30-09-08 17:49
Hoi allemaal,
Nu het weer kouder is en mijn ketel moet werken voor de verwarming springt hij +- 1x week in F22


Hotforum
Gratis je eigen forum
GERT
30-09-08 17:56
AANVULLEND
F22 IS DROOGBRAND te weinig water in het apparaat,kabel naar pomp defect,pomp geblokkeerdof defect;pompcapaciteit te gering.
Normaal water genoeg +-1,5 bar druk.
op het toestel is een boiler van 150L aangesloten.
In de zomer als men enkel warm water nodig heeft is er geen enkel probleem,
Iemand een idee?
Welke parameters moet ik nakijken?


Inhome.
30-09-08 23:56
Dit lijkt meer op een storing die voortkomt uit de installatie. Dit omdat de warmwater voorziening dus zonder problemen funktioneerd.

Staan er voeldoende radiatoren open? is alles goed ontlucht? zijn er thermostaatknoppen gemonteerd? zo ja, op hoeveel radiatoren zit dan een gewone radiatorknop?


Gert
01-10-08 10:18
Op alle verwarmingen zitten thermostaten staan er enkel 2 van dicht; 4 staan er volledig van open.
zit geen lucht in het cicuit.
heb op een ander forum gelezen dat je tussen D40 enD41 max 5 verschil mag hebben bij is dat echter 10 is de temp aan de ketel en denk de andere de temp van de retour.
???


Inhome.
01-10-08 19:59
Een thermostaatkraan kunt U niet volledig open zetten, want als de temperatuur oploopt loopt hij vanzelf dicht.
Met als gevolg te weinig flow, en de melding F22.
Dit heeft dus niets met de ketel te maken, en helemaal al niet met de parameters. Bij teveel temp. verschil tussen aanvoer retour gaat het toestel in de vergendeling F22, deze waardes liggen vast, en zijn niet instelbaar.



gert
01-10-08 20:18
Is er dan geen oplossing?
de kranen staan op 5 de andere op *
of best een techniecker laten komen?


cv man
01-10-08 23:39
Je zou eens kunnen proberen wat er gebeurt met het toestel op het moment dat alle kranen voledig open staan of de knoppen eraf zijn. Mocht de storing dan nog optreden dan ligt het daar niet aan. Het is trouwens wel verstandig om een bypass(regelbare doorverbinding tussen aanvoer en retour)te monteren als heel je huis is voorzien van thermostaat knoppen.

Mocht het probleem nog hetzelfde zijn zou het goed kunnen zijn dat de sensor defect is in het toestel

succes


gert
09-10-08 22:08
Heb enkele thermostatische kranen eraf gedraaid en nu loopt de ketel momenteel zonder storingen.
Is er hier geen oplossing voor?


cv man
09-10-08 22:46
Het meest makkelijke is een bijpass. dat is een veerbelaste klep tussen aanvoer en retour.

succes